лунх, я туплю. Бетонный пол подходит к фундаменту (верху) на одном уровне (в фундаменте при заливке тормознул и не сделал выемку). Если в стык вставляю деформационную ленту, туда дождь ведрами заливать будет. Какое решение может быть? Ну кроме плитки поверх.
Это снаружи происходит?? Чет я не сразу представил пол и дождь )) Типа "терраса" бетонная подходит к дому? И сверху ты не хочешь никаких доп. покрытий мудрить, а оставить просто бетон, так? Ну, навскидку, в саму щель: [url=http://www.tempstroy.ru/materials/germetik/pol.shtml]что-то подобное[/url] вместо деф. ленты. Или пропил делать по периметру над стыком (если там стена есть) и в него мастрячить отлив (если уклон пола от стены нормальный). Но это, скорее, неприемлемо по восприятию - у тебя же не сарай промышленный )) Больше пока ничего не приходит на ум...
Визуалунх отредактировал комментарий 25.09.2011 в 00:11
Тут. Межэтажное перекрытие по лагам- звукоизоляция с минимальным сечением. Между балками понятно- минеральная вата. По балкам через 2мм амортизатор брус 30х100 с шагом 50. А как выше- хз. Ну или под брус уже укладывать более толстый изолятор.
Есть ссылка на калькулятор гидравлического расчета для медных труб (отопление)? Который Шевелева, почему-то не фурычит. А таблицы в пдф-исполнении дают каждая свои результаты (видимо, из-за кривого зуммирования), итоговый разброс по ветке до 1,5кПа.
(329#Визуалунх): чегой-то "не верю"(с). Скорость еще туда-сюда, но потерю давления выдает 29МПа(!!!) на двух метрах 15-той трубы. Либо я что-то не так понимаю.
(329#Визуалунх): у тебя в бумажном виде нет под рукой? Перепроверь: при t=75°, вода, медь, d(наружн.)=15, расход Q=0,034л/сек, участок 2,7м. У меня линейкой на экране получается скорость 0,25м/с, потеря давления на всей длине ~ 380 Pa.
stoler отредактировал комментарий 29.01.2012 в 22:12
ноифс, вопрос есть. Почему считается, что сечение гидравлического радиуса равно половине его геометрического радиуса (в трубе заполненной водой)? Сколько не читал, ничего не понял. А в трубе квадратного сечения- 1/4 от стороны? Тут вообще застопорился. Задача в том, чтобы из известного радиуса круглой трубы вывести размеры квадратного сечения трубы (изменить круглую трубу на квадратную) с теми же гидравлическими характеристиками.
я, блин, посчитал систему отопления со всей гидравликой. Почти поймал кайф. Теперь понимаю, о чем говорят теплотехники. Иногда. Малый круг гидравлику не могу посчитать.